На вводе в квартиру уже были установлены шаровые краны с электроприводом ½ дюйма GIDROLOCK PROFESSIONAL STEEL, 12 вольт.
В поисках непосредственно датчиков протечек выбрать что-то готовое не удалось, либо дорого, либо сделано через ж...
Решил делать сам, схему нарисовал совсем не сложную (R2 можно не ставить и на плате не разведен C3), главная засада была в контактах датчика.

Так как датчики должны быть поставлены/замурованы и больше их трогать не нужно, то они должны быть из нержавейки и после одного-двух потопов должны быть живы.Нержавейку удалось достать из термоса, пилил я его долго и муторно, китайское чудо не поддавалось. В результате внешнюю колбу удалось полностью распилить на одни лист и из него вырезать полоску шириной 1см и длинной 16см.

На один электрод ушла полоска длинной 7 см. Подробные расчеты не прилагаю, все видно из картинок. Плату планирую залить герметиком (нейтральным), чтобы не отгнивали дорожки.


Испытания прошли успешно, срабатывает от мокрого пальца или если опустить в воды.

Дальше дело за базовым блоком и упрощением конструкции контактов, так как подогнать их к одной форме сложно, оригами блин...